焊煙凈化器是用于捕捉和過濾焊接過程中產生的煙塵、顆粒物及有害氣體的設備,能有效改善作業環境,保護工人健康。以下是詳細的操作規程,涵蓋操作前準備、運行監控、停機維護及安全注意事項等內容: 一、操作前準備- 設備檢查:
- 外觀檢查:確認設備外殼無破損、變形,各連接部位(如管道、法蘭)密封良好,無漏風現象。
- 濾筒/濾芯檢查:檢查濾筒(或濾芯)是否安裝到位,表面無破損、堵塞或過度積塵(若為新設備,需確認濾筒已預噴涂處理)。
- 風機檢查:手動轉動風機葉輪,確認轉動靈活,無卡滯或異常噪音;檢查電機接線是否牢固,絕緣電阻符合要求(通常≥0.5MΩ)。
- 集塵抽屜/灰斗檢查:清理集塵抽屜或灰斗內的積塵,確保無殘留物影響設備運行。
- 控制面板檢查:確認電源指示燈、運行指示燈、故障報警燈等顯示正常,按鈕、開關操作靈活。
- 環境確認:
- 作業區域:確保焊接工位周圍無易燃易爆物品,地面干燥無積水,設備放置平穩(避免傾斜導致漏油或振動異常)。
- 通風條件:若設備為移動式,需確認排風口遠離人員呼吸區(建議高度≥2.5m),避免二次污染。
- 電源匹配:檢查設備電源電壓(如380V/220V)與現場供電一致,接地線可靠連接,防止觸電。
- 個人防護:
- 操作人員需佩戴防塵口罩、護目鏡及防護手套,避免直接接觸煙塵或高溫部件。
二、啟動與運行操作- 啟動步驟:
- 開啟電源:將設備電源開關撥至“ON”位置,觀察控制面板指示燈是否正常亮起。
- 風機啟動:按下“啟動”按鈕,風機開始運轉,注意傾聽風機聲音是否平穩,無異響或振動。
- 風量調節:根據焊接煙塵產生量,通過變頻器或風閥調節風量(通常初始風量設為中檔,后續根據效果調整)。
- 吸塵臂/管道定位:將移動式吸塵臂或柔性管道對準焊接煙塵產生點,確保吸風口與煙塵源距離≤30cm,以提高捕捉效率。
- 運行監控:
- 壓力表監測:定期觀察設備進出口壓力差(通常初始壓差為500-1000Pa),若壓差超過設計值(如≥1500Pa),可能表明濾筒堵塞,需及時清理或更換。
- 噪音與振動:運行中若風機噪音突然增大或設備振動加劇,需立即停機檢查,可能是葉輪失衡或軸承損壞。
- 煙塵排放:觀察排風口是否有可見煙塵逸出,若排放超標(如顆粒物濃度>5mg/m3),需檢查濾筒密封性或更換濾芯。
- 溫度監控:若設備配備溫度傳感器,需確保進氣溫度<60℃,避免高溫損壞濾筒或電機。
- 焊接作業配合:
- 同步啟停:建議將焊機與凈化器聯動控制,即焊接開始時自動啟動凈化器,焊接結束延遲5-10分鐘停機,確保殘余煙塵被完全吸收。
- 多工位切換:若為中央式凈化系統,需根據焊接工位變化及時調整風閥開度,保證各工位吸風量均衡。
三、停機與維護- 停機步驟:
- 焊接結束:完成焊接后,保持凈化器運行5-10分鐘,待濾筒表面殘余煙塵被清灰系統(如脈沖噴吹)清理后再停機。
- 關閉電源:按下“停止”按鈕,將電源開關撥至“OFF”位置,切斷設備供電。
- 清理集塵:打開集塵抽屜或灰斗,清理收集的焊渣和粉塵(建議使用專用工具,避免揚塵),并按照環保要求分類處置。
- 日常維護:
- 濾筒清理:
- 脈沖噴吹式:定期(如每周)啟動脈沖清灰功能,通過壓縮空氣反吹濾筒表面灰塵。
- 手動清理式:用軟毛刷或壓縮空氣(壓力≤0.6MPa)從濾筒內部向外吹掃,避免損傷濾材。
- 風機維護:每月檢查風機軸承潤滑情況,補充或更換潤滑脂(如鋰基潤滑脂);清理風機葉輪積塵,防止動平衡破壞。
- 管道檢查:每季度檢查吸塵管道是否有破損、堵塞或漏風,及時修復或更換老化部件。
- 電氣系統:每年由專業電工檢查電機絕緣、接線端子緊固情況及控制柜內元件老化程度,必要時更換。
|