防爆配電箱通過一系列特殊設計和技術措施,在存在易燃易爆氣體、粉塵或蒸汽的環境中(如石油化工、煤礦、制藥等行業),有效防止內部電弧、火花或高溫引發外部爆炸性混合物的爆炸。其防爆原理及核心措施如下: 一、防爆原理防爆配電箱的防爆核心是隔離與控制能量,通過以下方式實現: - 隔絕爆炸源:將內部可能產生電弧、火花的電氣元件(如斷路器、接觸器)密封在特殊外殼內,阻止爆炸性混合物進入。
- 限制爆炸能量:即使內部發生爆炸,外殼需承受爆炸壓力并控制火焰傳播速度,避免引燃外部環境。
- 消除靜電與高溫:通過材料選擇和結構設計,防止靜電積累或設備表面溫度超過可燃物的引燃溫度。
二、防爆關鍵技術措施1. 防爆外殼設計- 材質選擇:
- 采用高強度合金鋼(如不銹鋼)或增安型塑料(如玻璃纖維增強聚酯),確保外殼在爆炸時不變形、不破裂。
- 外殼厚度需通過抗爆計算,滿足爆炸壓力(通常為1MPa以上)的承受要求。
- 結構密封:
- 使用隔爆接合面(如平面接合面、止口接合面),通過精密加工(表面粗糙度Ra≤3.2μm)和間隙控制(通常≤0.1mm),阻止爆炸性氣體滲入。
- 配備密封膠圈(如硅橡膠或氟橡膠),增強防塵防水能力(防護等級通常達IP65以上)。
- 防護等級:
- 符合IEC 60529標準,如IP65表示完全防塵且可承受低壓水柱噴射。
2. 防爆型式選擇根據使用環境危險等級,選擇以下防爆型式之一或組合: - 隔爆型(Ex d):
- 外殼能承受內部爆炸壓力,并通過接合面間隙冷卻火焰,防止傳播到外部。
- 適用于1區(可能頻繁出現爆炸性氣體)和2區(偶爾出現爆炸性氣體)環境。
- 增安型(Ex e):
- 通過加強設備絕緣、限制溫升等措施,防止正常工作時產生火花或高溫。
- 適用于2區環境,常與隔爆型元件組合使用。
- 正壓型(Ex p):
- 向外殼內持續通入清潔空氣或惰性氣體,保持內部壓力高于外部,防止爆炸性氣體進入。
- 適用于1區和2區,但需配備壓力監測和報警系統。
- 本質安全型(Ex i):
- 限制電路能量(電壓≤12V、電流≤100mA),確保即使短路也不會產生足以引燃的火花。
- 適用于0區(連續出現爆炸性氣體)、1區和2區,常用于信號傳輸線路。
3. 內部元件防爆處理- 限能設計:
- 選用防爆斷路器、接觸器等元件,其分斷能力需匹配電路參數,避免電弧能量過大。
- 采用限流熔斷器,在短路時快速切斷電流,減少電弧持續時間。
- 溫升控制:
- 通過優化散熱結構(如增加散熱片、強制通風)或選用低功耗元件,確保設備表面溫度低于可燃物引燃溫度(如甲烷引燃溫度為537℃)。
- 靜電防護:
- 外殼接地電阻≤4Ω,防止靜電積累;
- 內部元件采用防靜電材料(如導電塑料)或涂覆導電涂層。
4. 安裝與使用規范- 環境匹配:
- 根據爆炸性氣體類型(如ⅡA、ⅡB、ⅡC)和溫度組別(T1-T6),選擇對應防爆等級的配電箱。
- 例如:氫氣環境需選用ⅡC級設備,溫度組別需高于設備最高表面溫度(如T4表示135℃)。
- 安裝位置:
- 遠離釋放源(如閥門、管道接口)和通風死角,避免爆炸性氣體積聚。
- 垂直安裝時,底部距地面高度≥0.3m,防止積水或機械損傷。
- 維護要求:
- 定期檢查外殼密封性、接地電阻和元件溫升;
- 嚴禁在帶電狀態下打開外殼,維修時需使用防爆工具。
|